this is a lighting project.

project scope. 192 light fixtures

fixture specs.
operating voltage 277 VAC
current consumption: 2.30 amps.
192 fixtures X 2.30 amps = 441.60 amps total current at single phase.
441.60 amps x 277 = 122,323 watts.

my question is when a balance the load to a three phase 480/277 system, what voltage do I use 277 or 480.
122,323 watts / 480 x pf
 
No entiendo bien tu pregunta debido a mi falta de inglés y el traductor no me ayudó mucho pero si entendí que lo que quieres hacer es conectarla a una sola fase pues eso te daría 277 volts ahora si utilizarás un sistema trifásico pues en ese caso sí tienes unos 480 volts entre fases. Un saludo y espero haya servido de algo.
 
No entiendo bien tu pregunta debido a mi falta de inglés y el traductor no me ayudó mucho pero si entendí que lo que quieres hacer es conectarla a una sola fase pues eso te daría 277 volts ahora si utilizarás un sistema trifásico pues en ese caso sí tienes unos 480 volts entre fases. Un saludo y espero haya servido de algo.

Proyecto de alumbrado

Lamparas a utilizar 192

Voltaje a suministrar 277 VAC
Corriente consumida por lampara 2.30 amps.
entonces tenemos 192 lamparas, que consume cada una 2.30 amps, nos daría un consumo total de 441.60 amp. por fase
441.60 amps x 277 = 122,323 watts.

tengo un consumo total de 122,323 watts.

mi pregunta seria, que seria mejor utilizar para la alimantación 277 vac y utilizar un cable grueso, o utilizar el voltaje de 480 para evitar utilizar cable tan grueso. cual seria la mejor opcion? cuales serian los pros y los con-tras al utilizar un voltaje u otro.

Saludos
 