que onda carnales pss como dice el titulo tengo un problemilla para un diagrama de escalera k es mi proyecto... acabo de entrar a ing. en mecatronica la materia es motores electricos.. alguien me echa la mano a relalizar el diagrama con el sig enuncuado???

-** EL sistema cuenta con una valvula selenoide que llena un deposito(127 vca), un sensor de nivel para llenado(puede ser tipo optico u otro tipo similarlo con un contacto N.O o N.C como lo necesiten) el boton de llenado P.B.1. el llenado se detecta de 2 formas como tiemempo al pasar 15 seg se corta el suministro de agua y por nivle al llegar al deseado.
- al precionar P.B.1. se activa el selenoide y empiesa a llenar de liquido el deposito
-despues de 15 seg se debe de apagar el selenoide o cuando el sensor detecte que a llegado a nivel maximo
-el deposito se mueve manual mente y debe poder realizarse l ciclo nuevamente al acomodar otro deposito vacio al precionar P.B.1.

nota: este ejercicio no utilizamos los botones de stop y star sola mente P.B.1.





carnales porfa echenme la mano es una tarea para poder precentar el examen y oviamente tiene un buen valos porfa echenme la mano se agradecera....:vientos:
 
Bueno... piensala un poco carnal... sta sencillo el problema....

Si el sensor no marca lleno, Y aun no se han cumplido los 15 seg del timer, Y se presiona un boton........ Te deja ensendido el solenoide (Latchea, esto quiere que con que se cumpla en un instante esta condicion se queda activado el solenoide)

ahi tienes 3 condiciones para que empiece el llenado...

Ahora para detener...

Si se el sensor marca llenado O se cumplen los 15 segundos entonces se desactiva el solenoide ("Unlatchea")...

Ahi tienes dos condiciones en paralelo, para desactivar el solenoide...

Cuando se desactiva el solenoide tienes que resetear el timer... eso es todo.. traducelo a diagrama escalera.. y si algo se me paso agregaselo!..

Saludos
 
pasa lo que has echo para ver si vas bien y te puedo ayudar corrigiendotelo para que no te lo haga desde cero el caso es que tu lo intentes para que aprendas, por que asi como lo explicas esta facil. me envias un mp y me pasas tu archivo oks. por cierto en que programa lo debes hacer en plc, festo o que onda?? o solo un diagrama a mano.
 
Enviame un mensaje privado y con gusto te ayudo!!!!...que necesitas un examen escrito o es en algun programa en especifico? OMRON, AB, SIEMENS, Mitsubishi, Festo, Bipa, Etc...bueno manda un mensaje y te puedo ayudar con gusto...Saludos al corral y recuerden que las mejores cosas de la vida deberian ser gratis...
 
k onda carnales mmm lo k pasa esk neta no seme da esta tipo de logica..

voy a ver si puedo subir una img para k me ayuden k ba grax
 
aaa y solo es un diagrama escrito en papel jeje es como mi derecho a examen xD
 
20022010428.jpg




carnales aki esta el diagrama k hice no se si este correcto... diganme si si porfa
 
ay disculpen mi letra esscribo bn feo jajaj espero k se entienda
 
con que software programas o k PLC es, o solo kieres la logica de como kedaria?
 
Aquí esta la ayuda!

Hola!

Yo se que es muy dificil hacer un diagrama en escalera por que realmente nadie nunca te enseña a hacerlos ni a entenderlos. Yo te voy a hechar la mano.

Primero que nada para hacer un diagrama en escalera tienes que poner tus entradas y salidas.

ENTRADAS: Boton, Sensor, Timer.

SALIDAS: Selenoide.

NOTESE: puedes ponerles el nombre que quieras, pero debes tener en cuenta que los diagramas en escaleras siempre se energizan a través de bobinas o relevadores.

Como ejemplo el diagrama que necesitas presentar es este:

escaleraa.png


Paso a explicarte paso a paso como funciona.

El boton tu lo llamaste PB1, esta es una entrada, este es activado y lo que hace es energizar a la salida B1 que puede ser una bobina de un relevador, esta bobina cierra el circuito y activa a una salida SLa que sería el selenoide.

escalerab.png

Ahora, al momento que soltamos el boton se mantiene energizado por lo que seguira llenandose.

escalerac.png

Seguira llenandose hasta que alguna de las entradas: sensor o timer, sean activadas y entonces cierren el circuito:
Sensor:
escalerad.png

Timer:
escalerae.png


Espero que aun estes en tiempo para hacer tu examen.
 
El diagrama que puso el amigo hidekei es correcto ^^ seguramente con la explicación que dio no has de tener dudas. Esperemos a ver cuando te dejan el problema del semáforo xD
 
Te falta...

Solo falta el diagrama de estados, pasarlo a mapa de karnough y hacer su equivalencia en compuertas lógicas xD

:vientos:
 
wow nadie quiso ayudar pero despues de que este man puso el diagrama salieron varios expertos
 